请有经验的大大协助解释一下我家冷气状况
我家新装了一台3吨的分离式冷气,最近在吹冷气时,发现一个问题,在冷媒管与主机衔接的接头上会有结霜的状况发生,如图,我有请冷气师傅来看过,他说是正常的,因为外面的温度高,冷媒经过该管路自然会产生水气,但是我在外面看到的分离是主机,好像都没看到这个问题,有没有了解的大大可以忙解答一下


献花 x0 回到顶端 [楼 主] From:台湾凯擘股份有限公司 | Posted:2011-06-11 13:50 |
leochen 会员卡
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
社区建设奖
知名人士
级别: 知名人士 该用户目前不上站
推文 x1606 鲜花 x4745
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

环境湿度高时,冷气开越强越会如此.


献花 x0 回到顶端 [1 楼] From:台湾威宝电信股份有限公司 | Posted:2011-06-11 15:49 |
sb0526
数位造型
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
路人甲
级别: 路人甲 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x0
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

可是都已经造成结冰了...有那么夸张吗?我有去外面便利商店研究一下他们的冷气,他们的冷气也很冷,开得更久24h操,也没有这样的情况发生,想知道是不是当初冷气师父安装有问题


献花 x0 回到顶端 [2 楼] From:台湾凯擘股份有限公司 | Posted:2011-06-12 01:05 |
010020512117 手机
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
初露锋芒
级别: 初露锋芒 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x13
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

请师傅确认一下冷媒压力跟运转电流是否都在正常值?若是的话请再确认是否存在吨数不足的情况?若合理的话这现象是如同leochen大大说的环境湿度高时,冷气开越强越会!!此外也可以拿块不要的毛巾包住裸露的维修阀(当作保温,也可避免鸟筑巢),若没有整个湿掉结冰的话就别太担心啦^^参考看看啰!! 表情


献花 x0 回到顶端 [3 楼] From:台湾凯擘股份有限公司 | Posted:2011-06-13 22:04 |
yen121741
个人文章 个人相簿 个人日记 个人地图
路人甲
级别: 路人甲 该用户目前不上站
推文 x0 鲜花 x63
分享: 转寄此文章 Facebook Plurk Twitter 复制连结到剪贴簿 转换为繁体 转换为简体 载入图片

这种现象大概有两种可能,
以图片上看来是低压管部分结霜,那就有可能是冷媒过多,(如果是新安装就有这种现象,那可能就是低压压力过大,表示安装时管路过短,或冷煤过多,没将多余冷媒排除)亦或室内机太脏,无法让冷媒热交换,完全释放,所以冷回低压管接头..
第二种可能是管路有阻塞,亦或压缩机老旧了有问题..


献花 x0 回到顶端 [4 楼] From:台湾中华电信股份有限公司 | Posted:2011-10-15 18:59 |