廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 26799 個閱讀者
 
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
sb0526
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x0
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
請有經驗的大大協助解釋一下我家冷氣狀況
我家新裝了一台3噸的分離式冷氣,最近在吹冷氣時,發現一個問題,在冷媒管與主機銜接的接頭上會有結霜的狀況發生,如圖,我有請冷氣師傅來看過,他說是正常的,因為外面的溫度高,冷媒經過該管路自然會產生水氣,但是我在外面看到的分離是主機,好像都沒看到這個問題,有沒有了解的大大可以忙解答一下


獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2011-06-11 13:50 |
leochen 會員卡
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
社區建設獎
知名人士
級別: 知名人士 該用戶目前不上站
推文 x1606 鮮花 x4745
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

環境溼度高時,冷氣開越強越會如此.


獻花 x0 回到頂端 [1 樓] From:臺灣威寶電信股份有限公司 | Posted:2011-06-11 15:49 |
sb0526
數位造型
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x0
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

可是都已經造成結冰了...有那麼誇張嗎?我有去外面便利商店研究一下他們的冷氣,他們的冷氣也很冷,開得更久24h操,也沒有這樣的情況發生,想知道是不是當初冷氣師父安裝有問題


獻花 x0 回到頂端 [2 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2011-06-12 01:05 |
010020512117 手機
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
初露鋒芒
級別: 初露鋒芒 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x13
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

請師傅確認一下冷媒壓力跟運轉電流是否都在正常值?若是的話請再確認是否存在噸數不足的情況?若合理的話這現象是如同leochen大大說的環境溼度高時,冷氣開越強越會!!此外也可以拿塊不要的毛巾包住裸露的維修閥(當作保溫,也可避免鳥築巢),若沒有整個濕掉結冰的話就別太擔心啦^^參考看看囉!! 表情


獻花 x0 回到頂端 [3 樓] From:臺灣凱擘股份有限公司 | Posted:2011-06-13 22:04 |
yen121741
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x63
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

這種現象大概有兩種可能,
以圖片上看來是低壓管部分結霜,那就有可能是冷媒過多,(如果是新安裝就有這種現象,那可能就是低壓壓力過大,表示安裝時管路過短,或冷煤過多,沒將多餘冷媒排除)亦或室內機太髒,無法讓冷媒熱交換,完全釋放,所以冷回低壓管接頭..
第二種可能是管路有阻塞,亦或壓縮機老舊了有問題..


獻花 x0 回到頂端 [4 樓] From:臺灣中華電信股份有限公司 | Posted:2011-10-15 18:59 |

首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.085137 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言