今天早上被要求九點就到現場工作
所以早早就去買麥當勞早餐安慰自己一下
結果早上PM的事是很快就做完了
下午的自爽行程才剛開始沒多久
Loader就又默停了,真的很背耶,結果又去裡面亂改程式
發現交握程式有問題
deco的interlock信號不太對,只好偷改一下程式
也找不到默停的原因
好像在上上禮拜,也是早餐吃麥當勞,結果上完工安課
就莫名其妙的抓進無塵室到晚上九點(因為機構在搞鬼)
這就是所謂的人生無常嗎???
說到這個Loader默停真的事很無奈的bug
正所謂前人種樹,後人乘涼,不幸的是前人種了一顆黃蓮樹
超苦的
明天看來要破解Loader TR的程式了.....拆那麼多層,鬼才看得懂哩
山豬又在亂叫,真的事很煩說
不過再怎麼賽
也比不上我的ATL控制項不能收發事件
為什麼???
為什麼????
收不到事件,那可能就要寫成方法耶,用事件的好處是
1.程式不需要等待
2.可以區分出各個元件的master與slave的分別
但是使用方法
我個人認為對於元件的收取資料的即時性會更佳,因為可以即時的更改,但是不曉得如果100個B元件同時向A元件索取資料的時候
會有什麼慘劇發生?????
但是總是有一個問題
假如說A元件發出事件給B元件這應該是不會有錯的
但是B元件寫回去給A元件不管是用事件還式方法我覺得都怪怪的
還是要實際做出來才知道怎樣才怪
因為如果1000個B元件同時寫資料進A元件
不曉得A元件會怎麼動作
因為A元件還要寫資料進PLC.................
好難喔